FORUM
Panowie mam problem: zaczęły mi wariować sterowniki wentylacji. Mają 7 lat, tydzień temu zwariował jeden, teraz drugi. Przejawia się tym, że pokazuje przekłamaną temperaturę, wentylatory chodzą cały czas, a temp nie spada albo pokazują temp tak niską, że wentylacja w ogóle nie pracuje, czujniki dobre, po podpięciu pożyczonego sterownika wszystko pracuje OK.
Miał ktoś kiedyś podobne objawy? Dziwne, że tak jeden za drugim zwarował, jakby były zaprogramowane, że się mają wykończyć.
sprawdź instalację ja tak miałem i kabel od fazy na której pracowała wentylacja poluźnił sie na stku w puszce jak go skręciłem wszystko wróciło do normy
Sprzedam 200-250 warchlaków około 10 listopada 511485114
Sterowniki są w dwóch odrębnych budynkach...
Mam ten sam problem minęło 7 lat i dwa zaczynają przekłamywać, chodzą jak chcą i sz.... mnie trafia.
Mam sterowniki stienen 6vad i ogólnie jestem z nich zadowolony (w sumie pracuje ich15) ale muszę te dwa wymienić a cena nowych przeraża +1000brutto/szt.
I mam do Was pytanie, możecie mi polecić tańsze ale proste i wytrzymałe sterowniki z funkcją histerezy, min-max obrotów wentylatora i z wyjściem na alarm?
Takie czasy że człowiek musi za tańszą opcją się rozejrzeć.
Martinus (ur ok 1790r) -> Mateusz -> Wawrzyn -> Wojciech -> Jan -> Zdzisław -> No i ja w linii prostej
Spptch@wp.pl
Odkręć te cztery śruby po rogach otwórz i przypatrz się dobrze bebechom ,jak nic nie wzbudzi twojej podejrzliwości zrób zdjęcie wnętrzności i wyślij mi na pw
http://www.agrofil.biz.pl/oferta/galeria.asp?gallery=08a
Ostatnimi czasy było różnie z prądem, problemem może być bateria podtrzymująca pamięć (jeżeli w nim jest)
Gdyby to była bateria to po odłączeniu zasilania tracił byś wszystkie zaprogramowane parametry i powinny się one zmienić na jakieś ustawione fabrycznie ewentualnie pamięć bez podtrzymania zasilania wyzeruje sie i parametry powinny też się wyzerować.