wentylacja w chlewni

138 Posty
50 Users
0 Reactions
195.5 K Widok
(@wiki21)
Posty: 16
Eminent Member
Topic starter
 

Witam ! ostatnio dobudowałem chlewnię do istniejącego budynku na płytką ściółkę. W rzucie poziomym to prostokat o wym 9.0 na 13m . Wloty powietrza umiesciłem nad oknami na dłuższym boku po jednej stronie. Mam pytanie ile wntylatorów umiescić w dachu i o jakiej wydajnosci. Obsada to (tak myśle) około 120 sztuk tucznika. Dzięki za radę i pozdrawiam !

wki

 
Opublikowany : 31/12/2009 9:11 am
(@baraki)
Posty: 4390
Famed Member
 

Wystarczy 1 wentylator fi60cm

Nawigacja rolnicza RTK w niskiej cenie, dostępna dla każdego.
tel 606832207

 
Opublikowany : 31/12/2009 12:43 pm
(@maciek)
Posty: 2315
Noble Member
 

tu bym sie nie zgodizl . .. . . zaloz dwa zeby latem moc wywoalc ruch powietrza !!!!!! zima wiosna , jesienia owszem jeden wystarczy ....

 
Opublikowany : 31/12/2009 5:30 pm
(@sergiusz)
Posty: 53
Trusted Member
 

wentylator fi 60cm zbiera powietrze z koła o średnicy ok 6 metrów, tak więc przy 13m budynku potrzebne są dwa wentylatory o fi 60cm
pozdrawiam

 
Opublikowany : 01/01/2010 8:53 pm
(@aconar)
Posty: 459
Reputable Member
 

Witam!

Wentylacja w pomieszczeniu do tuczu świń służy przede wszystkim do usuwania wilgoci, a dopiero potem gazów szkodliwych. Decyduje o tym zagęszczenie, czyli kilogramy masy ciała na m2.
Usuwanie szkodliwych gazów to główny problem w budynkach mieszkalnych, gdzie obsada masy ciała na m2 jest co najmniej 10-15 razy mniejsza niż w chlewni...

Na 100 m2 powierzchni użytkowej w pomieszczeniu WIKI-21 będzie ok. 100 sztuk świń o średniej masie ciała 60-70 kg, które będą wydychały w ciągu doby ok. 100 litrów wody w postaci pary wodnej!! I tą ilość wilgoci (pary wodnej) trzeba usunąć z tego pomieszczenia.

Aby zainstalować właściwy wentylator (wentylatory) i zrobić odpowiednie do ich wydajności otwory wlotu powietrza oraz ogrzewanie zimnego powietrza z zewnątrz, trzeba uwzględnić też kubaturę pomieszczenia (długość x szerokość x wysokość).

Warto pamiętać, że o wydajności wentylacji decyduje nie tyle średnica wentylatora, ale przede wszystkim różnica ciśnienia statycznego między wlotami powietrza a wentylatorem.
Niestety, prawidłowa wentylacja w chlewni to nie jest prosta sprawa...

Pozdrawiam,
Andrzej Konarkowski

 
Opublikowany : 02/01/2010 11:26 am
(@krzysztof11)
Posty: 163
Estimable Member
 

Pan Andrzej załatwił nas swoim profesjonalizmem.

 
Opublikowany : 03/01/2010 7:23 pm
(@aconar)
Posty: 459
Reputable Member
 

Witam!
Ja nie jestem profesjonalistą w zakresie wentylacji, ale gdy widziałem silnie zawilgocone chlewnie pomimo tego, że wentylatory chodziły na maksymalnych obrotach (wytworzone przez nie podciśnienie powodowało, że drzwi zamykały się z trzaskiem!!), to zainteresowałem się trochę tym problemem...
Przy dobrzej działającej wentylacji w pomieszczeniu powinno być stosunkowo sucho (wilgotność względna ok. 60-65 %) i ciepło (temperatura np. 16 st. C), a drzwi nie powinny zatrzaskiwać się...
A szkodliwe gazy (CO2, amoniak i inne) zostaną usunięte niejako przy okazji.

Pozdrawiam,
Andrzej Konarkowski

 
Opublikowany : 04/01/2010 11:28 am
(@beniu33)
Posty: 264
Reputable Member
 

Czy macie problemy z zamarzajšcymi zaworami motylowymi w kominach wentylacyjnych?, bo u mnie przymarzajš i z wentylacji <kicha>, czy macie na to jakieœ sposoby ?.Ja mam zawory na górze komina, a słyszałem , że można je zamontować niżej nad wentylatorem i pewnie nie byłoby tego problemu, lecz nie wiem czy przeróbka jest możliwa.

 
Opublikowany : 23/01/2010 7:34 pm
lukas1982
(@lukas1982)
Posty: 3104
Famed Member
 

Ja ich w ogóle nie używam. Cały rok są podniesione na maksa (szczepione u góry) a zimą od dołu wkładam ring ze styropianu

Martinus (ur ok 1790r) -> Mateusz -> Wawrzyn -> Wojciech -> Jan -> Zdzisław -> No i ja :) w linii prostej
Spptch@wp.pl

 
Opublikowany : 23/01/2010 9:20 pm
(@jarki)
Posty: 305
Reputable Member
 

jak są otwarte a mocno wjeje to temperature utrzymasz :?:

 
Opublikowany : 23/01/2010 9:51 pm
lukas1982
(@lukas1982)
Posty: 3104
Famed Member
 

Mam regulowane wloty, nie ma problemu ;)

To jest pomysł żywcem ściągnięty z Holandii a tam przecież często wieje ;)

Martinus (ur ok 1790r) -> Mateusz -> Wawrzyn -> Wojciech -> Jan -> Zdzisław -> No i ja :) w linii prostej
Spptch@wp.pl

 
Opublikowany : 23/01/2010 9:57 pm
(@jarki)
Posty: 305
Reputable Member
 

ten "ring" to pod wentylatorem wkładasz{przykręcasz}?
to jest taki półksiężyc?
opisz dokładniej

 
Opublikowany : 24/01/2010 10:05 am
lukas1982
(@lukas1982)
Posty: 3104
Famed Member
 

Ring jest wkładany ucięty stożkiem aby swobodnie go włożyć. W środku jest wycięta dziura, w porodówkach śr 18cm (went 35cm) a w tuczarni 25 cm. (went 65). kiedy prosięta lub tuczniki przybierają na wadze i went chodzi ponad 30% zdejmuję ten styropian i wtedy jest cały komin otwarty ( nawet teraz u tuczników pow 70kg mam kominy otwarte a temp bez problemu 17-18 stopni. Oczywiście zmniejszam zimą dopływ powietrza z zewnątrz)

Martinus (ur ok 1790r) -> Mateusz -> Wawrzyn -> Wojciech -> Jan -> Zdzisław -> No i ja :) w linii prostej
Spptch@wp.pl

 
Opublikowany : 24/01/2010 1:20 pm
lukas1982
(@lukas1982)
Posty: 3104
Famed Member
 

Panowie taka sprawa, czy ma ktoś na porodówcę lub odchowalni wentylację sufitową wykonaną z płyty perforowanej??.
Jak się to sprawdza w praktyce? Jest lepiej niż przy wlotach w ścianach??
Ja mam na odchowalni went z wlotów z korytarza, niby wszystko ok ale w narożnikach jest zastój i tam pojawia mi się czasem eperytrozoonoza..... (te uszy). I chcę zamontować płytę perf. tak aby dopływ powietrza był równomierny w całym pomieszczeniu. Czy zdaje ta płyta egzamin?? Czy komin wtedy musi być na środku??

Martinus (ur ok 1790r) -> Mateusz -> Wawrzyn -> Wojciech -> Jan -> Zdzisław -> No i ja :) w linii prostej
Spptch@wp.pl

 
Opublikowany : 27/05/2010 6:17 am
(@daniel0)
Posty: 421
Reputable Member
 

Na odchowalni mam właśnie taką wentylację sufitową z perforowanej płyty. Powietrze do pomieszczenia zaciągane jest z korytarza dwoma perforowanymi korytami umieszczonymi nad kojcami. Szerokość tych koryt jest o około 60 cm węższa niż szerokość kojca. Co do równomierności przepływu powietrza to na pewno dokładniej to wygląda właśnie w tym systemie bo już na tuczarni mam wloty ścienne i odczuwalna jest różnica co do jakości powietrza w poszczególnych miejscach w kojcu. Wracając do odchowalni to wentylator jest zamontowany w środku pomieszczenia, ale nie sądzę żeby miało to aż tak duży wpływ na cyrkulację powietrza w pomieszczeniu. Myślę że bardziej trzeba zwrócić uwagę na szerokość tych perforowanych koryt żeby powietrze zbyt intensywnie nie spadało na zwierzaki.

 
Opublikowany : 27/05/2010 1:35 pm
(@baraki)
Posty: 4390
Famed Member
 

Wydaje mi sie że sufit perforowany to najlepsze rozwiązanie jeśli chodzi o wentylację na odchowalni, tez zamiezam go zastosowac w chlewni która właśnie buduję z tym że łącznie z systemem wysoko ciśnieniowych zraszaczy jako system schładzający (powietrze w tym systemie ma minimalna prędkość co potęguje odczuwanie gorąca w lecie).
Na logike to komin powinien być raczej po środku, ale są chlewnie gdzie jest przy boku i nie nazekają...

Nawigacja rolnicza RTK w niskiej cenie, dostępna dla każdego.
tel 606832207

 
Opublikowany : 30/05/2010 2:31 pm
(@kaczy)
Posty: 94
Trusted Member
 

Witam, odświeżę trochę temat, otóż dysponuję takim budynkiem jak na rysunku. Dłuższa cześć budynku składa się z 5 komór o wymiarach 8,2m x 5,7m komory oddzielone są od siebie tylko płotkami. W krótszej części jest jedna komora o wymiarach 8,1m x 6,4m. Komora ta jest oddzielona ścianą od pozostałych. Wysokość do sufitu od korytarza i podestu wynosi 2,5, natomiast wys. Ze środka komory do sufitu to ok. 3,4-3,5m. Niestety nie mam w budynku żadnej wentylacji (poza otwartymi oknami), dlatego chciałbym zapytać bardziej doświadczonych, w jaki sposób zrobić wentylacje grawitacyjną? Ewentualnie, jeżeli ktoś zna jakąś firmę z mazowieckiego wykonującą wentylację proszę o podanie namiarów.

link do rysunku: .html

 
Opublikowany : 05/07/2011 7:50 am
(@knubik)
Posty: 7
Active Member
 

Wentylacja grawitacyjna podziała ci tylko zimą, Latem nie ma czegoś takiego jak wentylacja grawitacyjna. w sprawie firmy odezwij się do mnie na gg 1408967

Nigdy tak nie było żeby jakoś nie było, bo zawsze tak było, że jakoś było;)

 
Opublikowany : 15/07/2011 7:18 pm
(@leszek23)
Posty: 21
Eminent Member
 

Witam!Mam bardzo podobny układ tuczarni jak"kaczy"ale mam zamontowane 3 kominy 45cm rozmieszczone symetrycznie w środku budynku i 10 nawiewników 24x60 do wentylatorów zamontowany jest sterownik z możliwością regulacji temp.w pomieszczeniu jak i przewietrzanie pomimo to mam ogromne zawilgocenie powietrza przez co leci po ścianach gdzie tkwi problem..

 
Opublikowany : 06/01/2012 10:17 pm
(@robak)
Posty: 677
Honorable Member
 

Z cała pewnością pewnością izolacja termiczna ścian ograniczyłaby skraplanie.
Być może też trudno jest zachować optymalną temperaturę i wentylatory nie włączają się dostatecznie często.

 
Opublikowany : 06/01/2012 10:59 pm
(@stas76)
Posty: 1198
Noble Member
 

wyłącz przewietrzanie.
ustaw temp na ok 18 i czułość went na 4-6 , najlepiej żeby te went cały czas wolno ale pracowały, termika budynku też tu jest nie bez znaczenia

no i klapy przymknij by ta temp. się utrzymywała

 
Opublikowany : 07/01/2012 6:42 pm
(@vicia1223)
Posty: 1271
Noble Member
 

Witam . Koledzy , w budynku o wymiarach 12/10m mieszczę 80- 90 tuczników i mam zamontowany kanał o średnicy 60cm. Dodatkowo budynek posiada po jednej stronie wlot powietrza 40/80cm a po przeciwnej 4 okienka 40/70cm i mam pytanie jakbyście mogli mi podsunąć jakiś wentylator ze sterownikiem na ten budynek , link z allegro albo strony producenta , który uważacie za odpowiedni byłbym wdzięczny .

Pozdrawiam .

 
Opublikowany : 07/01/2012 10:04 pm
(@stas76)
Posty: 1198
Noble Member
 

maxymalny jaki wejdzie w kanał , polecam multifana,wejdź na stronę polnetu

 
Opublikowany : 08/01/2012 9:55 am
(@baraki)
Posty: 4390
Famed Member
 

Witam!Mam bardzo podobny układ tuczarni jak"kaczy"ale mam zamontowane 3 kominy 45cm rozmieszczone symetrycznie w środku budynku i 10 nawiewników 24x60 do wentylatorów zamontowany jest sterownik z możliwością regulacji temp.w pomieszczeniu jak i przewietrzanie pomimo to mam ogromne zawilgocenie powietrza przez co leci po ścianach gdzie tkwi problem..

Niestety takie sa uroki głębokej ściółki, większosć tej wody wysikanej przez tuczniki poprostu odparowuje i potrzeba bardzo intensywnej wentylacji żeby to usunąć z budynku a w chłodniejsze dni gdy chcesz utrzymac temperature we wnatrz wydajnosć wentylacji jest za słaba. Jedyna rada to często ścielić, nawet mniejsze ilości ale nie rzadziej niz raz dziennie.

Nawigacja rolnicza RTK w niskiej cenie, dostępna dla każdego.
tel 606832207

 
Opublikowany : 08/01/2012 12:00 pm
(@farmerak)
Posty: 78
Trusted Member
 

Koledzy nie wiecie lub nie macie namiarów na kogoś kto sprzedaje kominy wentylacyjne fi60 cm, fi 80 cm w świętokrzyskim lub w okolicach innych?

 
Opublikowany : 10/01/2012 1:34 pm
(@tomekgeo2o2-pl)
Posty: 46
Eminent Member
 

Zadzwoń do tego pana on ma dużo rzeczy ja się u niego zaopatruje musisz zadzwonić i zapytać http://allegro.pl/wentylatory-i2035388633.html jest z okolic Radomia

 
Opublikowany : 13/01/2012 6:38 pm
(@farmerak)
Posty: 78
Trusted Member
 

Dzięki kolego :)

 
Opublikowany : 14/01/2012 1:37 pm
(@chief)
Posty: 786
Prominent Member
 

jak radzicie sobie z wentylacja w takie mrozy jak ostatnio?
u mnie jak wentylator ciagnie i klapy sie otwieraja to jedna mgła na budynku
swiniakom to nie słuzy
no maskara ogolnie

 
Opublikowany : 29/01/2012 1:14 pm
(@maciek)
Posty: 2315
Noble Member
 

w żadnym budynku nie ciągne powietrza prosto z dworu to jest chyba jedyna rada

 
Opublikowany : 29/01/2012 1:17 pm
(@chief)
Posty: 786
Prominent Member
 

no wiem bo powinienem miec tzw "ganek" gdzie powietrze powinno sie ocieplic i dopiero wleciec na pomieszczenie gdzie znajuda sie świnie

 
Opublikowany : 29/01/2012 1:24 pm